中邦电气
最近有个项目是高压变频改造,原来是用自偶降压启动的,
电压为6000V,电机是900KW,
我在电机铭牌上抄的参数是:
电机资料: 型号:YRKS 5001-4 功率:900KW 定子电压:6000V 电流:105.2A 接线方式:Y 转子电压:799V 电流:690A 接线方式:Y 转速:1485转 冷却方式:1C81W 湘潭电机
现在有点疑问是:现在是变频启动,那变频器输出肯定是接在定子上了,那转子799V的是不是不用管,
还有那个冷却方式怎么区分?
液体电阻起动柜
通讯网
第五纪冰川
转子回路要串一点电阻,具体的方案可以咨询变频器厂家。
olderfarmer
我这有转子串变频技术,用中压变频器就可以,节约成本,技术成熟。你留个联系方式!
jiangyonghit
制造中国
转子短接还要串电阻,那不造成额外发热?
直接短了就可以了,如果启动不了,那是变频器质量太差。
当然了用转子变频更可靠些,成本也低些。
我不是太记得是在那个厂商的资料中看到过的,但可以确定的记得,在做绕线电动机变频器改造时,在电动机滑环处短接是不太妥当的,要求串联电阻,这个电阻也可以是一段电缆线。
我理解的原因:绕线电动机的转子和鼠笼相比阻抗要小,想必楼主变频器改造也用VVVF的方案,启动力矩不会太高,比鼠笼电动机还要低,加一段导线就相当于转子回路电阻增加,启动力矩也增加了。当然这段导线,想来也不会有太大的电阻,发热应该不用考虑。
nanjixue
ahuan
如果变频改造方案中不需要工频旁路(就是变频故障不影响生产的连续性,可以有足够的时间检修)的话建议直接拆掉原有的启动系统,短接转子。如果需要工频旁路柜的话原来的系统需要保留,以备变频故障工频启动电机。当然保留原有的装置在变频运行的时候还是需要用原有的短接接触器将转子短接的。至于启动转矩问题不用担心,肯定没问题的。
LKR