求工厂用电功率是5000kw时高压电应该选择多大的电压? 如何计算 点击:3070 | 回复:6



汪周

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-01-03 21:53:20
楼主
求工厂用电功率是5000kw时高压电应该选择多大的电压? 如何计算?计算公式是什么啊?



permanece

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2010-01-04 09:51:58
1楼

首先:5000KW是总容量,应该是低压侧容量,高压侧容量一般是按多少KVA.下面应该有好多分项设备, 这些设备的同时使用系数一般情况0.7~0.8。

虑一台变压器的话,为满足正常需要,以及考虑变压器长期使用寿命,单台变压器负载宜占其容量的70%以内。
如此算来,计算变压器容量为5000×0.8÷0.9÷0.7,算得变压器容量不小于 **KVA。故单台可选**KVA变压器。

变频小王子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年3月23日
发表于:2010-01-04 20:03:18
2楼
富士P11变频器怎么改U码?

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2010-01-06 15:18:48
3楼
可配10kv高压进线。

absdog

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2010-01-07 13:47:06
4楼

应配35KV高压进线。高压供电规则中有

yitonglxd

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2005年7月05日
发表于:2010-01-08 15:16:05
5楼
现在供电局不给用户上35KV,要就要10KV或110KV.

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2010-01-13 19:03:41
6楼

资料要详细一点。所属行业(设备情况),地理位置(供电方式),供电局参数(上级电网、变压器的相关数据)、和供电局的距离。一般情况下,你的负荷用  35KV 的就够了,用 110KV有点浪费,10KV就不要用了。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师