变频器维修案例——EV1000无显示
点击:
366
| 回复:
2
技术共享
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2004年3月06日
发表于:2009-12-25 17:01:00
楼主
最近修了一台EV1000的变频器,当时从客户那里拿来时现象是上电无显示。经观测充电电阻(R4、R5)坏了,换了之后就显示正常了。可分析该电阻功率较大,一般无故是不会坏的。经电路检查发现,短路该电阻的继电器(K1)未工作,拆下直接给电源+24V发现继电器正常,检查控制电路发现,光耦(PC8)不能完全打开,所以继电器K1线圈电压只能有+15V电压,不能工作,更换PC8的光耦后继电器工作正常。 ——希望给一部分人一点帮助,高手多给案例
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zfi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2007年8月20日
发表于:2009-12-25 20:52:41
1楼
楼主辛苦了,谢谢分享。顶一个。
回复