变频器维修案例——EV1000无显示 点击:366 | 回复:2



技术共享

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2009-12-25 17:01:00
楼主
最近修了一台EV1000的变频器,当时从客户那里拿来时现象是上电无显示。经观测充电电阻(R4、R5)坏了,换了之后就显示正常了。可分析该电阻功率较大,一般无故是不会坏的。经电路检查发现,短路该电阻的继电器(K1)未工作,拆下直接给电源+24V发现继电器正常,检查控制电路发现,光耦(PC8)不能完全打开,所以继电器K1线圈电压只能有+15V电压,不能工作,更换PC8的光耦后继电器工作正常。 ——希望给一部分人一点帮助,高手多给案例



zfi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2007年8月20日
发表于:2009-12-25 20:52:41
1楼
楼主辛苦了,谢谢分享。顶一个。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师