两台三菱PLC进行RS通讯
点击:
236
| 回复:
1
xilinxue
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:367帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-24 20:31:13
楼主
两台PLC程序一样,随便按那一台的PLC的X0,两台PLC的Y0-Y17全部输出,不知道为什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhaojiabing888
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2006年7月18日
发表于:2010-03-31 16:00:03
1楼
26步导通动作,D0赋值给K4Y0,D0是H0FFFF,正好Y0-Y17全置位就是全导通了。