step7参数 点击:276 | 回复:2



ll9200527

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2009年7月14日
发表于:2009-12-16 10:55:10
楼主
FC106的参数都是什么意思啊    还有FB的参数呢  都是什么意思  我看不懂  哪位高手能讲解一下



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2009-12-16 22:12:54
1楼
FC106

UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN),并将其转换为一个整型值。将结果写入OUT。
UNSCALE功能使用以下等式:

OUT = [ ((IN-O_LIM)/(HI_LIM-O_LIM)) * (K2-1) ] + K1

,并根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置常数K1和K2。

BIPOLAR:假定输出整型值介于 ?7648和27648之间,因此,K1 = -7648.0,K2 = +27648.0

UNIPOLAR:假定输出整型值介于0和27648之间,因此,K1 = 0.0,K2 = +27648.0

如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。


FC106参数


参数 说明 数据类型 存储区 描述
EN 输入 BOOL I、Q、M、D、L 使能输入端,信号状态为1时激活该功能。
ENO 输出 BOOL I、Q、M、D、L 如果该功能的执行无错误,该使能输出端信号状态为1。
IN 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 欲转换为整型值的输入值。
HI_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的上限。
LO_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的下限。
BIPOLAR 输入 BOOL I、Q、M、D、L 信号状态1表示输入值为双极。信号状态0表示输入值为单极。
OUT 输出 INT I、Q、M、D、L、P 转换结果。
RET_VAL 输出 WORD I、Q、M、D、L、P 如果该指令的执行没有错误,将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值,参见"错误信息"。
错误信息

如果输入值超出LO_LIM和HI_LIM范围,输出(OUT)将钳位于距其类型(BIPOLAR或UNIPOLAR)的指定范围的下限或上限较近的一方,并返回一个错误。
ENO的信号状态将设置为0,RET_VAL等于W#16#0008

ll9200527

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2009年7月14日
发表于:2009-12-17 09:09:30
2楼

回复内容:
对:千山独步 关于FC106

你就复制吧  百度上写的也是K1 = -7648.0,K2 = +27648.0

FB的参数你知道不


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师