jackleecsu
我前一些时间维修了一台西门子直流调速装置6RA70,装置的规格是:电枢输出1600A,励磁输出为40A
维修好之后准备带一台4KW的直流电机,电枢电流为13.4A,励磁为3.02A
开始运行不起来,用的OP1S操作的。发现说明书上的参数P664=K240,应为P644=K240,结果空载起动就很困难,而且电机的响声很大,起动之后迅速到达设定的速度,然后自动停止电机。怀疑两个设备差距太大,相差100多倍的电流,运行时总是报A031(速度调节器)有问题。
不知为什么?