afei-s7 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-12-01 20:52:11 楼主
请教:台达的PLC的PID温度控制好象只能做加热控制,而不能做制冷控制?我将控制方向设置为3自整定后,方向改为4,做加热控制很好用,但是做制冷控制却无法控制?谁能给解释下,或者给个例子?谢谢!
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
robotH 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-12-01 21:58:33 1楼
  制冷控制时需要把控制方向设定为2,逆向控制。3自整定是专为加热控制设计的。如果非要设为3自整定,可以在PID指令中把SV 和PV的位置颠倒一下试试。
  回复 引用 举报
nieweiking 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-12-02 20:19:59 2楼
  ?郁闷啊,呵呵呵,怎么了呢?
  回复 引用 举报
afei-s7 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-12-02 20:27:11 3楼
 

===学习中

  回复 引用 举报
medco501 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2009-12-23 21:27:41 4楼
  要用普通压缩机制冷的话,是不能用PID的,因为压缩机不能频繁启停,除非你用电加热或用热气旁通对冲,变频系统要麻烦的多
  回复 引用 举报
ldy313 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-04 13:12:28 5楼
  回复内容:
对:afei-s7 关于

===学习中

内容的回复:
我现在正在做一个用PID控制加热的程序  版主可否给我指导指导!谢谢了!我邮箱:lidayong313@qq.com

  回复 引用 举报
lesing 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-05 09:04:09 6楼
 

指導什么?

 

  回复 引用 举报
翼风 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-11-15 20:24:53 7楼
 

我现在也遇到个温度控制,要求能在人机人控制温度。不知道需要些什么东西,还有怎么控制啊

 

  回复 引用 举报
3CWQZ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-12-05 23:44:49 8楼
  2楼说的就正确。7楼要多看看书喽
  回复 引用 举报
工控学前班尖子生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2010-12-22 16:03:06 9楼
  倒过来是不是行啊 当前值不变还怎么算啊
  回复 引用 举报
1988wangshengjun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-07 16:23:07 10楼
 

把当前值,换算过后再写入

  回复 引用 举报
zy0510_cn 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2012-08-12 22:40:00 11楼
  方向改为反向就可以了
  回复 引用 举报
wenhs 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-21 12:50:55 12楼
 

能不能把自整定程序发给我看看呢,实在难以捉摸,谢谢了

  回复 引用 举报
慧慧1021719842 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-21 23:36:44 13楼
 

输出ON  OFF反过来不行吗

  回复 引用 举报
胡歌 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-22 15:12:08 14楼
 

谢谢楼主,楼主是勤快的搬运工。