发表于:2009-11-27 12:43:00
楼主
昨日,本该休息,厂里值班的打来电话,某重点设备运行中的变频器跳停了,面临停产了,本想去逛超市的我,被揪进厂里去查故障的(鄙视下万恶的劳动法,劳动法规定了加班是有工资的,可没人执行啊,加班没加班工资不说,自己还得贴20KM的交通费,看到了苹果,却永远不熟,看得到吃不到,比没看到难受); 进入变频器室,该变频器型号为ACS800-1500-07,面板报故障代码INT CONFIG(5410),查变频器手册知道是逆变模块数量和初始的逆变器数量不相等,打开逆变柜柜门,发现中间一个逆变单元(该变频器有三个逆变单元组成)的正常工作指示灯亮的颜色是红灯,所以立即判断是中间的逆变单元出故障了,拆出并拆开逆变单元的外壳,发现电源板(APOW-01C)上的控制保险已经损坏了,因生产比较急,拆一别的停用的变频器的电源板换上,送电试车,正常! 此故障的判断告诉我们,手册的指导作用还是很有用的