回复内容:
对:yuanle 关于不需要FC105,当然你也可以使用FC105~~
Wincc中定义变量并指定线性标定即可,或者使用FC105做线性标定。
另外,Wincc不能读取PIW的值,你需要在你的PLC中使用L PIW256 T DB……这样保存在PLC中地址来让Wincc读取。
Regards 内容的回复:
1、如果用FC105来的话,直接取OUT的输出值就可以了吗,还是要进一步把OUT的值转换成实型后再除以10后再取?
2、我之前听说要转换成实型后除以10才得以真实值,如果不用FC105的话,那是不是直接通过一个MOV指令读取PIW的值后再转换成实型除以10后再取得呢?