zhaojinzhe
dgm_plc
s7-200的自由口通讯需要设置SMB30和SMB87(使用端口0时)或SMB130和SMB187(使用端口1时),检查你的设置是否正确,或者程序贴上来看看。
kaluda031
你用的是什么PLC,可以加我QQ 879050937
vaivai
可能还是硬件上的通讯电缆问题,从实验看,仪表,PLC和计算机的通讯口都是正常的,而PLC经过RS485/232转换到仪表就不正常了。不是所有的RS485/232转换器都能正常地工作。
建议采用别的RS485/232的转换器试一下,最好有源的。
另外,如果不方便接线,可以采用赛远的SY-WT6无线通讯=模块,支持RS485和RS232,只要参数设置好,线连接好了,就没有问题了。
欢迎咨询:QQ:784979763
circinus
miy_gongkong
我也做过200自由口通讯程序,和仪表的,也用RS232 转RS485转换器, 据我分析,在查查程序吧,要