丹佛斯变频器常见问题1 点击:495 | 回复:2



donglei86

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:449
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2009-11-04 15:00:55
楼主
丹佛斯变频器能带同步电机吗?
可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压 / 频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。
◎ 一台变频器可带多台电机吗?
可以。对于VLT5000,VLT2800,参数101- 转矩特性应设为"特殊电机特性"。对于VLT6000,参数101应设为" 并联电机"。应注意所有电机的额定电流之和不能超过变频器额定输出电流。另外变频器将不能对单个电机进行过载保护。为防止电动机过载而损坏,应在电机侧安装热保护继电器。
◎ 在电机自适配时VLT2880;VLT2881;VLT2882的AMT功能不起作用。
原因:VLT2880;VLT2881;VLT2882无此功能。
◎ 怎样设置PID?
如:过程控制,压力调节。VLT6000 PID调试参数,供参考。
1. 100 选择 --- 闭环 closed loop
2. 415 选择 --- 单位--- 根据客户的要求 例如-Bar。根据传感器的量程----如0-16Bar 选择
3. 413 0
4. 414 16
5. 204 0
6. 205 16
7. 416 选择 --- 线性 liner
8. 417 选择 --- 最大 maximum
9. 418 选择 --- 3Bar 根据实际要求
10. 422 选择起动频率 45Hz
11. 423 选择 --- 0.5
12. 424 选择 --- 10.
13. 425 选择 --- Off.



xumenghg2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月26日
发表于:2009-12-04 19:06:44
1楼
丹佛斯变频器中414和415参数到底该怎样设置,它和最小最大标度应该是怎样的一个对应关系。

dragontree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2009-12-23 13:50:41
2楼
丹佛斯变频器全国一级代理、授权维修中心VLT2800/2900 、FC51 、FC301/302/312。
汇川变频器一级代理MD280,MD300,MD320系列
欧陆直流调速装置SSD 590/591系列512C、514C
ETD 790/791 安徽省代理
P+F倍加福、Truck图尔克传感器,
专业电线电缆设备及进口串联\成缆\连硫电气改造升级
电话:0551-2205766 QQ:625764078
手机:139 5608 1500刘先生
合肥神马电气有限公司网址:www.hfsmdq.com