whitecat198
台达触摸屏在和变频器通信的时候,如果选择ASCII (master),通信地址应该怎么设定,比如要对变频器的2000H进行操作,地址该如何写。谢谢!
aibi
地址=40001K+2000H=40001K+8192K=48193K (其中H代表16进制,K代表10进制)
在人机中读写地址应该为w48193
哦,谢谢!还有一个问题这个40001K是怎么来的啊,我是个新手,麻烦解答
如果没有通讯成功,
1 线路问题 》》检查485通讯电缆,人机以及变频RS485引脚
2 变频参数设置问题》》 变频需要检查是否改为通讯控制,变频站号 波特率 通讯参数等等
THANKS aibi 我在对线路和读写地址以及读写数据没有任何改动的情况下,使用delta controller ASCII 通讯没有问题,换成ASCII (master)就出现了问题,如果是通讯线或者参数的问题的话在delta controller ASCII 下为什么就可以啊