AB Peower Flex400 变频器的线路改造 点击:354 | 回复:1



布可奉告

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2009-10-26 21:02:30
楼主
           前两天我们厂有一个AB Peower Flex400 变频器老是跳闸报F008,接触过这台机的人都知道F008风扇问题,扇热不好达到一定温度就会报警跳闸,就换风扇,换好了上电正常运行,不过隔几个小时后又报F008跳闸,后来有检查风扇又换过风扇,换风扇后上电能正常运行,不过过了几个钟又跳闸了,感觉有点不对劲,后来检查看原来是变频器的里端还有两个风扇,这样说来这太机器一共有是个风扇,每个风扇都有三个线引出(一般是一根正一根负),后来我们做实验把所有风扇的正线和负线分两组接到两个灯炮上,风扇还有的一根引出先也一起接在负极,接好后上电变频器正常运行,这就说明了风扇的三根线有一根是检测线,只要有一个风扇不转,风扇的检测先就有信号到主板,变频器就会报F008调闸,由于风扇的质量问题,风扇会不定时的烂,这样一来变频器的跳闸频率会很高(只要有一个风扇烂就会跳闸)这样影响生产,现在我们决定把检测线分两三个一组相连,这样就不会造成一台风扇烂就跳闸,两个或三个风扇同时烂的频率不会很大,这样一来就不会经常报F008跳闸,不过要不定时检查风扇,发现有不转的风扇要立即更换,一面变频器温度过高跳闸或烧坏变频器。个人意见仅供参考,有不足之处希望个位仁兄多多指出!



AW-77

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2011-07-21 20:56:28
1楼
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师