变频器过流故障分析 点击:162 | 回复:0



wxjctj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-10-20 14:38:28
楼主

变频器过流故障分析

文章摘自:无锡金城电气有限公司 www.wxjcdq.com.cn

变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:

一是外部原因;

二是变频器本身的原因。

 一、外部原因:

 1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。

2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。

 3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定 按照要求去选。

4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。

5、当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查 编码器和其电缆。

二、变频器本身的原因:

1、参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大造成变频器输出电流振荡。

2、变频器硬件问题:

(1)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时 有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。

(2)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是: 由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者 有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。 电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧 ,会影响电路板的性能。 由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。

(3)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现 过流故障时有时无的现象。

(4)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微 秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比 较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有制过电流。另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频器输出电机电流平稳。