请教各位大侠
我现在正在用台达PLC(EH2)+定位模块(01PU-H)+伺服系统(ASDA-AB),伺服放大器ON,定位模块也在发脉冲,伺服电机也励磁了,但电机就是不动,有时用手转一下轴就会动了,但过一会就出现ALE23号报警,(电机轴空转,参数P1-56设置为70)
请高手指点!
zjq
ATLAS2009
我也想知道 是怎么回事,学习下 工控自动化行业精英 超级群 QQ 群 43175544
现在问题已解决,谢谢大家的关注!
通过检查线路和参数,最后发现台达伺服有问题,换一个再试一切正常。
第一次用台达产品居然就碰到这样问题,真是“够幸运”的,不过现在还好都处理好了!
也从中学到了不少
naoergou
你有1PU的编程例子吗看看
编程例子在定位模块说明书上讲的有啊!
sun_
大神能不能给程序范例发给我参考。谢谢
邮箱279249131@qq.com万分感谢
hh116116
引用 zjq 的回复内容: 先检查一下UVW相序及接地
凡尘一过客
原来以解决问题了学习了啊啊啊啊
kingnight00
师傅,能否把源程序,借我学习一下,非常感谢!20016428@qq.com
天涯1111
我也在学习台达伺服,感觉头大,希望有帮助
午夜z游侠
台达伺服的手册上右关于这个报警的解释
BATang
多谢各位指点,借鉴一下经验
王某某某12
凄凄切切群群群群群群群群
bowen__
最近在学习台达伺服,因为是初次接触,所以感觉太难了。