求助;变频器干扰PLC通讯的解决办法 点击:420 | 回复:4



fly9fish

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年10月07日
发表于:2009-10-10 16:03:10
楼主

 

    我公司使用的艾默生TD2100型变频器,在工作时造成对邻近PLC通讯造成干扰,使PLC通讯中断,请教如何对变频器内参数进行设定,从而在变频器工作时,不再造成PLC通讯中断,请有此经验的师傅给与指导,因本人刚注册不能赠您分数,但不胜感激您的指导。




sychenhu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2009-10-10 16:30:09
1楼

下调变频器的载波频率试试吧。

fly9fish

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年10月07日
发表于:2009-10-10 21:27:29
2楼
回复内容:
对:sychenhu 关于

下调变频器的载波频率试试吧。

内容的回复:谢谢师傅的指点,我的问题已经解决了。



andytaoyongl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年1月11日
发表于:2010-03-01 12:13:50
3楼

怎么解决的啊,请说明的详细一下。

 

燕燕123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年9月10日
发表于:2010-03-12 21:03:43
4楼

怎么解决的啊?fly9fish你怎么会问问题,不会把问题与大家分享啊?