ysh
客户有台进口设备,用的是西门子S7-400系统,最近要更换cpu模块,因原型号停产,不知新型号能否替代?程序是否要读出重新做一下硬件配置?直接跟换能否可行?
原型号:6ES7 414-2XG03-0AB0,新型号:6ES7 414-2XK05-0AB0,多谢
再等等,没人解答?
彩云之滇东北
把程序读上来换上cpu后再在硬件配置里把cpu更换为新cpu型号,编译下载就可以了
Siemens PLC