atv61报OPF2故障 点击:1126 | 回复:4



wj931318

    
  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2009-10-07 10:50:03
楼主
我的一atv61变频器,带电机和不带电机都在10HZ以上报OPF2故障 , 10HZ以下工作不报警,是什么原因?



我爱卢云燕

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2008年7月16日
发表于:2009-10-08 10:24:12
1楼

主板有问题,我可以修,13952408046

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2009-10-08 20:21:15
2楼

我找了一本中文版的说明书,是没接电机和太小的缘故。

huiiu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年11月24日
发表于:2009-10-18 09:13:04
3楼

是变频器主控板光藕问题造成

eternal1520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2009年11月09日
发表于:2009-12-25 09:10:16
4楼

怎么处理的啊?

能说一下怎么解决的吗?