西门子MM440难缠故障 点击:437 | 回复:4



gaolingmin

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2009-09-15 16:04:38
楼主

440-55KW的变频器驱动板,上电报A0503,发现788J的电压不够5V,还有六个光耦的下端的那六个电容电压都不够20V,只有5V。但是变压器前端电压15V正常。请高人指点,在此感谢了。图如下;




gaolingmin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2009-09-16 11:53:35
1楼

怎么没人理呢?高手那里去了

小印度

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2009-09-24 21:55:23
2楼

你看下实际检测电压是多少再下手啊,和驱动没有关系的,方向不要搞错了,470257059,大家交流

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2009-09-26 21:15:55
3楼

方便的话拿过来帮你修,好搞。qq  57923634  我在武汉

gaolingmin

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:401
  • 注册:2008年5月29日
发表于:2009-11-25 22:42:23
4楼

谢谢各位!非常感谢!!!!