发表于:2009-09-13 09:41:22
楼主
我的一台设备进线380V经过变压器升为700V再经三相可控硅半控移相触发得到一个可调的直流电源。因原来的触发板线路比较老毛病多,我用TC787电路设计了一款触发板,现在的问题是输出电压一触发就是300(经电容后的电压)多伏然后就能平滑的调压上去,下来也一样到了300多伏再下来就是0伏了。问题我也知道是触发板上的锯齿波的同步电压提早了60°左右,但相位因相同的不然300伏以上的电压怎么会正常呢。主变压器的头尾我看不清了,触发板上的三相同步变压器可能没接对。现在我想请教的是(一)想我这样的情况同步变压器有几种接法?(二)如接错了,相位差多少(我认为就180°一种情况)(三)在什么情况下会发生相位相同但不同步。请高手指教。谢谢!!!