你好各位大侠:
小弟遇到个问题想请教各大侠
电厂35T/H的锅炉阴风机为185KW的风机,额定电流“340A 转速:960,小弟用国产德瑞斯的变频器拖动这台风机
但变频器运行到37HZ时电机的电流350A,这是怎么问题多谢
laotan971
电机是六级的吧,6级电机用变频器要比同功率4级电机大一档