发表于:2009-08-28 13:08:54
楼主
三社变频器试了多种方法测试还是如此
今修一台三社SSB2R2A4-V2.02系列变频器,其故障现象为模块输入部分烧坏,经查开关电源电路无故障,入直流600V电压显示正常,运行也正常,可是一测电压傻眼了输出三相竟然高达560V,然再测直流P、N与输出三相电压正常啊290VDC,再查驱动电路,上桥反相电压-9.7V,下桥反相电压-9.3V,让驱动PC923、PC929导通后,上桥电压+14.6V,下桥电压+14.21V,正常,再次装上运行还是500多V,换万用表还是如此,不管了带上负载转去吧,二小时后,电机发热了,变频器跳保护,过载,请问各位驱动有没有问题?模块换过新的还是如此!