在人机界面上调整变频器频率的地址及站号?? 点击:743 | 回复:7



fucheng0124

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2009-08-25 11:02:22
楼主

 我用的是台达的PLC  人机和变频器。现在需要在人机上直接调整变频器的频率来控制主电机,我用的是2站D8193。可是无法与变频器通信。

变频器上的参数设置应该都是对的。

因为以前用过别的牌子的PLC和台达人机 台达变频器。可以达到上面的控制啊。




aibi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1027回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1975
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2009-08-26 13:16:56
1楼

你可以选择delta contorl驱动,用2站的inverter2001来实现控制变频器的频率

fucheng0124

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2009-08-27 09:26:43
2楼
我选的是这个控制器,这里面没有inverter这个选择啊。
如果要换成选择delta contorl驱动的话,人机中其他所有的地址都要改啊。

fucheng0124

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2009-08-27 09:27:29
3楼

 

我选择这个,不能通信。。

aibi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 1027回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1975
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2009-08-27 14:53:59
4楼

建议你改成delta contor驱动,这样plc 变频 温控等台达产品都可以选择,

如果不想改,那么就2站的d4097试验下吧。

因为d4097对应的是h2001地址

fucheng0124

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:22帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2009-08-29 15:56:34
5楼
我已经改成delta contor驱动了。可以通信。谢谢aibi。

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:70帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2009-08-31 17:20:14
6楼
引用aibi 的回复内容:

你可以选择delta contorl驱动,用2站的inverter2001来实现控制变频器的频率


楼上用的什么型号的界面啊?我用的A57CSTD怎么找不到你们说的什么“delta contorl驱动”啊?这是怎么用的呢?谢谢!

pingping151

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2008年11月14日
发表于:2009-09-01 10:26:03
7楼

哪个型号的都可以,李工说的是选择BOSE PORT控制器时,选择Delta control ascii/rtu就可以。

 