H2U与E740变频器MODBUS通讯 点击:2461 | 回复:16



005lyp

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 90回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2009-08-14 18:30:10
楼主
例程是H2U采用MODBUS-RTU协议与E740变频器通讯的部分程序。



dzwfosu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2008年2月26日
发表于:2009-08-31 14:23:53
1楼

怎样接线阿,能说明下吗

 

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-09-01 15:43:12
2楼

两跟线:RS485+与RS485-,正接正,负接负就可以了。

005lyp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 90回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2009-09-01 22:21:01
3楼
三菱变频器侧接口是RS422,只要将RDA跟SDA短接然后连到汇川PLC的RS485+端,将RDB跟SDB短接然后连到汇川PLC的RS485—端;

huangjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-09-02 08:19:13
4楼
此软件难用。还是GX好些

ling686

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2009-09-05 22:04:23
5楼

回复内容:
对:huangjia 关于此软件难用。还是GX好些 内容的回复:



还是习惯问题吧?

我们的软件对于程序模块化结构是有帮助的。

有的朋友说很好用啊。我也觉得我们的比GX好用。

daojia868

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年6月20日
发表于:2009-09-05 22:54:53
6楼

梦陨工控主营 特价变频器、PLC电缆、PLC电池、示波表等 产品,具体请进:httP://www.mengyun868.cn

厦门梦陨工作室*梦陨工控专营店
联系电话:15060705613 0592-6089061
Q Q:598963993 348582971
邮箱:wangdaojia01@163.com
地址:福建省厦门市海沧区海沧街道(金茂花园)海旺路77号201室

小小小小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:81
  • 历史总积分:118
  • 注册:2010年6月20日
发表于:2011-07-23 13:51:52
7楼
你好!我想问下汇川H2U1616MR PLC与变频器PU接口怎么通讯啊!

005lyp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 90回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:200
  • 注册:2007年10月20日
发表于:2011-07-29 11:48:29
8楼
三菱变频器的PU口是4线式的485;将PU口的3脚RDA及5脚SDA短接,然后接到PLC的COM1口的485+,将PU口的4脚RDB及6脚SDB短接,然后接到PLC的COM1口的485-。将变频器通讯协议设为MODBUSRTU模式,三菱的所有700系列产品都支持,原500系列只支持三菱自已的自由协议。将汇川的MODBUS指令就可以直接通讯了,现在都可以不用RS指令来代替,直接写MODBUS指令。比如写2号变频器的频率:[MODBUS  H206 H000D H1 D100],其中D100就是你设定的频率值了。

hongruishenzhen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年10月24日
发表于:2016-10-24 23:07:10
9楼

我也用H2U的这个指令写的,无法与三菱变频器通讯,不知道哪里出啦问题。

zsdsun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 720回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2016-10-31 22:54:00
10楼

用modbus比这简单多了,还用啥RS

带罪/糕羊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2010年9月02日
发表于:2018-01-24 16:31:37
11楼

modbus 一条指令就可以了

漫步云端19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2017年12月16日
发表于:2018-11-08 13:54:52
12楼

学习学习,谢谢分享

海神主页

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2003年12月21日
发表于:2019-02-01 14:37:34
13楼

[MODBUS  H206 H000D H1 D100]

lizhendongg

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 482回
  • 年度积分:300
  • 历史总积分:2102
  • 注册:2016年9月12日
发表于:2019-05-01 15:51:03
14楼

学习学习,谢谢,支持支持

819103805

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:82
  • 历史总积分:147
  • 注册:2013年3月22日
发表于:2022-12-01 10:17:57
15楼

准备和53台三菱变频器通讯,不知道响应的速度怎么样! 内容的回复!

怎么进行通讯呢,小白一个


RESHIJING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2022年12月06日
发表于:2022-12-06 14:15:12
16楼

先做标记,后续要用到再下载学习。