基于PLC的给水泵组变频恒压控制程序设计

第三章 变频给水泵组及控制要求及控制系统

3.1变频给水泵组
变频给水泵组通常由2~4台相同功率及类型相同的水泵并联运行,为维修、安装及减振需要,每台泵的进出水管上必须装有阀门、止回阀、橡胶接头等配件。由4台水泵构成的变频泵组实例如 下图:

 

图3-1 变频给水泵组
1、 自来水进水阀 2、液压水位控制阀 3、浮球阀 4、储水箱 5、阀门
6、橡胶接头7、水泵 8、橡胶接头 9、止回阀 10、阀门 11、出水总管

3.2 泵组的控制要求
对变频给水泵组的控制要求是PLC程序设计的依据,因此在设计控制系统及程序之前必须确定具体的控制要求。
为节省控制成本,可采用一台变频器对4台水泵进行变频控制。常规的变频器均集成有PID闭环控制功能,如使用变频器的PID功能,则PLC就仅负责控制水泵的切换。
控制系统为闭环控制系统,通过压力传感器对用户管网压力进行实时采样,并与设定压力值比较,根据压力偏差来控制变频泵的速度及定量泵的启、停,实现恒压、变量的供水,以达到节能、恒压的目的。
其控制要求是:
当用户管网压力低于设定压力时,控制器通过压力传感器检测,输出控制信号启动其中一台水泵作变频运行,通过控制变频泵使用户管网压力与设定压力值相等。如用户用水量较大,变频器输出频率达到50Hz , 变频泵达到最高转速,而用户管网压力仍然低于设定压力,控制器将变频泵切换成工频运行,待变频器输出频率下降至最低值时再变频软启动另一台水泵,由一台工频泵和一台变量泵同时供水。经过变量泵的切换调节,如管网压力仍低于设定值,控制器则以同样的方式将运行频率为50Hz的变频泵切换成工频运行,而后继续软启动另外一台水泵作变频运行,直至满足用户用水要求为止。
当用户用水量较少,变量泵转速降到一定程度时,控制器自动停止最先运行的定量泵,并根据管网压力调整变量泵转速,使管网压力始终保持恒定。这样,每台水泵的启动均经变频器控制,全部机组实现循环软启动,即每台泵的启动频率都从设定的最低频率开始逐渐上升。停机时遵循“先开的泵先停,先停的泵先开”的原则。各泵循环轮换工作,使水泵均衡运行。设备还可以通过时控器控制水泵的强行切换。
3.3控制系统设计:
3.3.1系统主回路见图3-2:

 图3-2 变频控制系统主回路
图中:QL:空气开关;1KM、3KM、5KM、7KM:工频交流接触器
2KM、4KM、6KM、8KM:变频交流接触器



3.3.2系统的PLC的I/O`接线图见图3-3:

                                                             图3-3 PLC接线图

3.3.3 系统的二次控制回路见图3-4:

图3-4二次控制回路

3.3.4控制柜面板指示灯回路见图3-5:

图3-5控制柜面板指示灯回路

3.3.5可编程序控制器PLC的输出输入信号说明:
控制系统的PLC采用西门子S7-224产品。
PLC的输入信号是:
I0.0:缺水保护信号;I0.1变频频率下限;I0.2变频频率上限;I0.5 时控信号。
PLC的输出信号是:
Q0.0: 1#泵变频运行;Q0.1:1#泵工频运行;
Q0.2:2#泵变频运行;Q0.3:2#泵工频运行;
Q0.4:3#泵变频运行;Q0.5:3#泵工频运行;
Q0.6:4#泵变频运行;Q0.7:4#泵工频运行。
3.3.6变频器的控制回路说明:
变频器采用西门子440(也可用430,但其过载能力较差,对输入电压的偏差要求较高)
压力传感器接到变频器的1#模拟输入口。本设计使用的压力传感器为远传压力表,远传压力表要求的输入单元不大于5V,因此必须串连一个500Ω左右的电阻后连接到变频器的+10V端子1。
变频器的18脚为频率下限信号,与PLC的I0.1相连,用于控制水泵的停机;
变频器的22脚为频率上限信号,与PLC的I0.2相连,用于控制变频泵切换为工频运行,然后软启动另一台水泵。

3.4 小结
本章确定变频给水泵组及其控制功能要求,然后对控制系统的一、二次控制电路包括变频器及PLC的控制电路进行了设计。

需要全文,请留邮箱,或发地址到我的邮箱:wenxq168@126.com,或登陆博客http://blog.163.com/wenxq168@126下载




kaikai168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月14日
发表于:2010-05-29 16:07:46
1楼

ahljj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 806回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3791
  • 注册:2002年10月03日
发表于:2010-05-31 14:31:03
2楼
学习了.ahljj@126.com

ahljj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 806回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3791
  • 注册:2002年10月03日
发表于:2010-05-31 14:31:28
3楼
学习了.ahljj@126.com

ly349984168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年2月22日
发表于:2010-12-27 21:26:36
4楼

谢谢楼主的大公无私,望发一个到我的邮箱里,liuyong510321@163.com

hyeokung

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2010年11月11日
发表于:2010-12-30 09:06:45
5楼
最近也在研究这个:271376122@qq.com

Gxuecheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年7月01日
发表于:2011-12-16 18:07:15
6楼
写的真好,很喜欢。只是有个小小的疑问,压力信号除了进变频器,是不是还应该进PLC?不然,如何判断频率升到最高了,但是压力还是没有达到设定值?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师