怎样实现FX1S PLC脉冲输出控制伺服马达正反转 点击:2545 | 回复:5



xiuwen2010

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2009年7月30日
发表于:2009-08-10 21:48:32
楼主

      公司有台机床要改为伺服定位的,用三菱FX1S 的PLC 控制,求教各位高人,有没什么好的办法?

最好有图形实例的!谢谢




夏先生-苏州

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 616回
  • 年度积分:36
  • 历史总积分:2335
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2009-08-11 11:31:39
1楼

我可以帮你.有需要可联系我.我在苏州.13771863946夏先生.

hjx6300

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2009-08-20 16:46:46
2楼
FX1S-MT本身带有脉冲输出功能,你找卖PLC的商家买本编程手册,上面有实例和梯形图

kaluda031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:536
  • 注册:2008年3月11日
发表于:2009-08-23 14:56:34
3楼
可以加我QQ 879050937

dgyjd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2004年6月17日
发表于:2009-09-08 09:20:49
4楼
我在东莞,可以帮你!加我QQ:495118878

caorong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2003年4月11日
发表于:2009-09-25 15:33:46
5楼

直接用PLSY或DRV等定位功能,即可很方便的实现定位.D8140可以直接看到你所发的脉冲个方,具有自动增,减计数功能.QQ:632119378