求助:三菱Q02H PLC通过以太网模与MCGS通信的问题 点击:1234 | 回复:2



xiaobin_

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2009-08-10 10:53:23
楼主
三菱Q02H PLC通过以太网模块QJ71E71-100与MCGS通信的问题

PLC已经和电脑通讯上,可以从电脑用GX-DEVELOPER通过网线向PLC写入程序,问题MCGS还没和PLC连上,还不可以用MCGS监控PLC。

请问怎样设置MCGS的”设备组态“,以及GX-DEVELOPER中的以太网参数还需要怎么设置?

                                                                                                                                                                                  十分感谢



Feng加油

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 196回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2009-08-10 17:54:41
1楼

帮楼主顶一下!!!!!!!

xiaobin_

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年3月27日
发表于:2009-08-11 08:25:06
2楼
呵呵,解决了。
参考了:www.zzxkwx.com/article/show.asp?id=590

注意:在GX-DEVELOPER”以太网“————”开始设置“中设置的端口号是16进制的,而MCGS里的是10进制的。

这样设置后只是可以在局域网中通讯。

另外当你在MCGS里设置”Q系列TCP/IP“设备构件时点”帮助“有一些讲解。