组态王用的好点的来帮个忙啊,谢谢!!! 点击:357 | 回复:5



小人物也

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 228回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2009-08-08 21:39:37
楼主

小弟求助一下啊:

有2套设备在一起想做个监控,想用2个224的PLC,再加上组态王做。就是想问一下,设备现场和上位机的距离不是特别远,但也可能有500米吧,就不想用243以太网做了,直接拉电缆线是不是方便?想问的是用哪种方式做好啊?2个PLC是不是得用MPI通讯卡做啊?

有人做个类似的吗?怎么做最方便啊,了解的人多给点意见啊,给点方案我了解了解,谢谢啊。

小弟qq:181001912

 



楼主最近还看过



euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2009-08-08 22:12:19
1楼

直接485通讯不行?

http://www.ytleader.cn

小人物也

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 228回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2009-08-10 08:44:36
2楼

用485通讯线PPI做不是只能连一个PLC吗,我要连2个啊。

悠悠虫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2009-08-10 15:33:41
3楼
工控机里加个串口扩展卡,也就400多块钱,一个CPU用一个串口,互不干扰。

小人物也

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 228回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:259
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2009-08-10 16:48:24
4楼

恩,好像不错啊,就是那232串口拓展卡吧?然后转485直接用2根电缆线连过去就是了,谢谢啊,这方案不错啊

石头0114

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:49帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:262
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2009-10-12 14:13:39
5楼

一根PPI电缆,连成485,绝对可以。