大家看看这个问题是怎么回事? 点击:757 | 回复:26



电气工程专业

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2009-07-18 10:00:00
楼主
有一台丹佛斯变频器VLT5000/5000FLUX    400KW  ,带一台400kw的电机,拖动水泵,有外围调节电位计,每天运行到下午3点左右,电机的频率猛然降到个位数字,然后过几十秒,有慢慢恢复到正常,想请教大家这是什么原因?



donglisheng1@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2009-07-18 10:05:40
1楼
变频器有没有其它调速控制?它的速度只由外围电位器手动调节不能自动调节?如果有其它自动调节的话,你可以查查自动调速的情况有何变化?

电气工程专业

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2009-07-19 13:57:03
2楼

它不是自动调节,就是手动调节电位器,调节频率

郭庆党

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:415
  • 注册:2007年10月08日
发表于:2009-07-19 19:08:25
3楼

下午3点左右,各方面条件是否有较大变化,比如供水压力,阀门开关等。

庞树恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 463回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:512
  • 注册:2003年12月27日
发表于:2009-07-19 19:32:54
4楼
定时了?是不是设置了定时功能?

天心 _36

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2009-07-20 13:48:50
5楼
检查电源工作电压是否短时间过低

电气工程专业

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2009-07-22 10:52:38
6楼

一切正常,没有定时,没有什么不同啊,真不知道什么毛病,

BAOOM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2005年11月05日
发表于:2009-07-22 11:07:07
7楼
我公司专业维修数控系统(CNC)控制板;PLC;变频器;伺服电源、驱动模块;伺服电机;软启动器;开关电源;操作屏;工业显示器;安全光栅;光尺,智能仪表;智能焊机;编程器;编码器;光谱分析仪(ARL、PHILIPS、牛津、理光、岛津)内部控制板、高压油箱、X射线高压发生器等。承接各类数控系统及流水线设备工程改造、维护及维修等。如需了解详细的维修等相关信息,请来电咨询。
公司电话:021-63186668
24小时咨询热线:13601710736
公司网址:www.baoom.cn

北环路

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2009-07-23 21:14:04
8楼
电位计回路电压受到干扰。

维修公司的人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2009-07-25 14:01:59
9楼

我们专业维修电路板,变频器,台湾品牌:东元变频器,台达, 台安,普传 PI97G系列 PI168E PI168S PI168G PI168F,宁茂, 爱德利 AS2系列 AS4系列 AP4G3系列  AP4H3系列,九德松益 GT2000 士林 变频器;
国 产:森兰、康沃、惠丰、佳灵、海利普、安邦信、时代、格利特、阿尔法、SANCH变频器;三菱,富士,欧姆龙,西门子、松下、光洋、AB、施耐德、LG等品牌PLC的修理
松下电工,日立,东芝 VF-A5/A5P VF-A7东洋,春日 KVFH KVFR 三木
欧美及其它:艾默生 TD1000 TD2000 TD2100 TD3000 西门子,ABB ,AB
伦茨,丹佛斯,施耐德 ATV08 ATV16 ATV28 ATV58 ATV66;欧陆 650系列 690P系列,LG, 三星 076923157160谢小姐24小时咨询热线:13669852127

闪出电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2009-07-27 16:44:45
10楼

定时了                                                                

潇洒人生 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2009-07-27 17:07:07
11楼
更换相同型号的电位器

zlwanqq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2009-08-12 12:35:37
12楼
应该是你附近那那个吃电大的机器三点开机启动.瞬时的干扰造成问题.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-08-12 12:42:24
13楼

变频器纯手动调的吗?


热门招聘