FX2N-一个故障,有经验的进来看以下,谢谢! 点击:459 | 回复:13



jluzhangwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2009-07-29 14:36:42
楼主

我厂用的一台研磨机使用了三菱的PLC 型号 FX2N-40的,从设备采购到现在有将尽4年了。

前天突然无动作了,测量PLC电池发现其电压为0v,充电后安装到设备上,触摸屏只能进入到初始化阶段,无法启动程序。

PLC灯 power绿色, cpu显示错误报警(并排2个小灯一闪一闪的)注:不是PROG灯(单个灯)。

无外接程序盒。

请各位达人帮忙,请问:

 1、出现这个症状是程序丢失还是别的错误;

2、我们有4台这样的设备,能否从别的机器拷贝出来把程序重写进出线问题的机器;




hsgzp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2004年4月11日
发表于:2009-07-29 14:49:00
1楼
从别的机器拷贝出来把程序重写进出线问题的机器

南京国臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2009年6月03日
发表于:2009-07-29 14:58:27
2楼
电压暂降/骤降(Voltage Sag)是电压有效值降至标称值(Nominal Value)的10%至90%,且持续时间为10ms至1min(典型持续时间为10ms~600ms)的电能质量事件之一。严重的电压暂降,将使用电设备停止工作,或引起所生产产品质量下降。而电压暂降影响的严重性则随用电设备的特性而异。一般而言,工业过程设备对电压暂降特别敏感,因为设备内任何一个元件由于电源出现问题都会使整个流程停止运转。这些工业过程涉及汽车、半导体、塑料、石化、纺织、光纤、饮料乳业、移动通信等领域,常受电压暂降影响的重要设备有冷却装置控制、直流电机驱动、可编程逻辑控制器(PLC)、机械装置、可调速驱动装置等。
  国臣公司致力于连续生产型企业各种电能质量事件(俗称“晃电”)治理和变频器跳闸问题的全面解决和新一代抗晃电设备的研究与开发,凭借领先的行业技术和经验,为企业提供整体电源优化解决方案和技术咨询服务、炉膛安全给粉解决方案、电厂给粉变频抗晃电解决方案、IT机房整体解决方案、工业现场晃电整体解决方案和包含多种负载类型的整机设备抗晃电解决方案。
国臣公司的产品已在石化、半导体、煤化工、硅化工、石油、冶金、水利、电力、轨道交通、制造、环保、废水处理等行业中得到了较好的应用,特别是一些科技攻关项目给客户带来了很大的经济效益和社会效益,部分产品成为中芯国际、FOXBORO和欧陆的指定配套供应商,部分产品随油田设备厂家一起出口中东、俄罗斯和东南亚各地。
变频器使用目前存在的问题
随着电力电子技术的发展,变频器以其调速精确、使用简单、保护功能齐全等优点逐步代替传统的调速控制装置而在各行业得到广泛应用,但由于国内某些工厂的电网电压不稳定,导致变频器在使用中产生了新的问题—变频器低压保护跳闸。这种跳闸会因为变频器的保护设置不同而表现为过流保护或低压保护。但其原因都是因为电网低电压引起的。低电压通常都是短时的,主要是因为电网晃电或备自投切换时间过长。引起电网晃电的原因很多,如主电网侧的电网波动、负荷不平衡、雷击、电力切换等原因,负载侧的大型设备启动和应用、线路过载等原因。 由于变频器低压保护跳闸,给用户带来很大的经济损失,也是目前变频器使用中面临的比较大的问题,只有很好的解决该问题才能保证用户变频设备安全、可靠、高效的正常运行。

直流支撑技术

变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行。
结合变频器的原理和工作方式,采用抗晃电系统,是解决变频器低压跳闸的最好办法。
变频器的雏形是直流变频器,交流变频器只是在直流变频器的前端加上了整流器。变频器的控制电源和作功电源都来自于变频器内部的直流母线。新型变频器都有直流母线端子。

MUPS/DC-BANK/抗晃电系统组成
1、直流电源子系统
2、安全联锁子系统 (Safety Interlocking System )
3、主站监控软件
系统特点
直流电源做为变频器的后备电源,充分利用了变频器的结构特点,与交流UPS供电相比,减少了交直流变换环节和蓄电池容量,提高效率,减少电气保护环节,减少投资,且有很多其他行业的应用案例。
通过压差抑制蓄电池放电, 简化控制电路和一次线路,使导通成为真正的零切换,又杜绝了因为导通模块故障引起的直流供电不平衡,避免了因为导通模块阀值电压过高引起的计时不准,增加了系统的可用度。
通过软件设置母线欠压保护阀值和计时(0.1S),使系统工作时间精确可控。
通过SIS子系统中央控制单元的软件,区分电网晃电和变频器故障,杜绝电网晃电引起的停炉,又在变频器故障或收到相关保护信号时快速撤出直流电源。
控制、监测单元故障以及输入、输出端子悬空断线等,执行单元都会回到安全状态--断开,提高系统的可靠性。
系统的切换条件除欠压保护外,还可扩充过流保护、超载保护、过压保护、零序电流保护、负序电流保护、欠载保护、零序电压保护等,只需软件设置阀值即可。
变频器抗晃电系统专为各厂家变频器设计,附合电力行业设计标准。
其核心部分为SIS系统,结合技术成熟的直流电源,为用户提供安全有效的变频器抗晃电解决方案。
该系统既解决了电网晃电时变频器跳闸引起的不必要停产,又保障电网晃电和备自投切换时,变频器平稳工作
典型客户案例:
■ 江苏上上电缆集团交联工序DC-BANK系统1套 (100kW)
 ■ 浙江金鑫化纤有限公司 DC-BANK2套 (650KW)
 ■ 浙江恒逸集团聚合物有限公司三期DC-BANK2套 (450kW)
 ■ 浙江祥盛纺织有限公司二期DC-BANK4套 (1.2MW)
 ■ 宁波卓成化纤有限公司二期DC-BANK一套 (300kW,15回路)
 ■ 新疆广汇液化天然气有限公司高压变频器抗晃电技术服务(8.5MW,10kV)
 ■ 陕西神木化工公司德士古炉高压煤浆泵DC-BANK(3*160kW)
 ■ 河南裕华玻璃有限公司生产线 DC-BANK(7回路,40kW)
 ■ 中石化四川维尼纶厂热电车间#9炉SGS系统(8回路)
 ■ 中石化四川维尼纶厂热电车间#5炉SGS系统(8回路)
 ■ 武汉新芯制程冷却水泵(PCW)DC-BANK(3套,5*160kW)
 ■ 中石化扬子石化热电厂#9炉给粉变频抗晃电系统(12回路)
 ■ 中石化扬子石化热电厂#3炉给粉变频抗晃电系统(8回路)
 ■ 华电集团淄博热电有限公司1#炉SGS安全给粉控制系统(12回路)
 ■ 华电集团淄博热电有限公司2#炉SGS安全给粉控制系统(12回路)
 ■ 中芯国际(天津)CR排风DC-BANK(800kW,11回路)
 ■ 武汉新芯CR排风DC-BANK(6套,19回路)
 ■ 浙江恒逸化纤集团DC-BANK(4套,15回路)
 ■ 宁波卓成化纤有限公司DC-BANK(1套,134kW)
南京国臣信息自动化技术有限公司
网址:http://www.goldencooperate.com/
黄福亮:025-84488904 13914769626
地址:南京市御道街33号大正投资大厦4楼

wlqtou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:673
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2009-07-29 16:38:21
3楼

山东济南伦渠公司专业生产1:各种PLC编程电缆 人机编程电缆 PLC 人机 变频器 编程电缆
下载线 西门子MPI编程电缆 三菱编程电缆 TCP转换器 以太网转换器 调制解调器
2:专业生产rs232-rs485/422/can/lon/光纤/以太网转换器 隔离器 中继器 远程驱动器
串口扩展器 串口服务器 光纤 交换机 RS485转换器 协议转换器 接口转换器 串口转换器
3:光纤收发器 光纤转换器 光端机 光缆光纤MODEM 视频光端机 光纤转换器 光猫 光缆
4:安防报警 可燃气体报警器 有毒气体 汽车尾气报警器 智能小区
5:MODBUS数据采集模块 CANBUS数据采集系统 楼宇DCS系统 可视对讲系统 对讲门铃
6:无线传输 酒店饭店宾馆管理 无线呼叫系统 短信猫 门禁一卡通系统
7:成套仪表设备安装调试 自动化工程安装 DCS系统安装调试
8:MODBUS温湿度采集模块 CANBUS温湿度采集系统属精密网络型温湿度传感器,
可以设定通讯地址0-255和波特率1200-19200bps;可与组态软件 PLC等通讯联网
提供RS485输出,供主机采集;通讯协议采用标准modbus协议;特价290元,
用于:粮库、气象站、温室大棚、档案馆、通讯机站、楼宇自控,实验室,机房等7。
9:豪克能超声冲击疲劳应力消除设备 冲击枪 振动时效 增强疲劳强度。振动实效 震动时效
振动时效设备 振动时效装置
手机13075348421 座机0531-88348421 网址www.fucan.com

 网站http://www.lqic.com

 

euro2008

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2009-07-29 21:39:43
4楼

2n好像没有40点的

同样的设备 读个写进就可以了

http://www.ytleader.cn

zlwanqq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2009-07-29 21:49:35
5楼

是丢失了软件,从其它的PLC上面拷进软件就是啦。

fly766

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2009年7月29日
发表于:2009-07-30 00:26:56
6楼

要检查一下PLC的I/O端口接线是否一致。

否则会出现乱动作的。

 

楚留香

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 980回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1556
  • 注册:2003年3月21日
发表于:2009-07-30 08:37:54
7楼
2n没有40点的,有48点的,程序已经丢失,拷贝一个再下装进PLC

QDLSC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年11月19日
发表于:2009-07-30 09:10:14
8楼

程序丢了.................

连杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2009-07-31 09:10:49
9楼

程序丢了  在换电池的时候一定更要先把程序读出来然后在换!

还有  我看你说的德那个电池充电  败给你了 大哥这个电池的冲完以后就不能在PLC上用  装在上面会报警的

熊望华

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2009-07-31 22:28:25
10楼
呵呵,这电池不能充电的,但是电池用光了也不影响用户程序的运行,只是会影响到程序中的数据能否存储,你的PLC不运行要充分的排出硬件故障,也有可能原来的程序里做了电池电压低时程序不运行的指令!

xujungege

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2009-08-21 12:05:25
11楼
程序在拿下电池后5分钟PLC会程序丢失的,从同类PLC考过去,另外,PLC电池不能充电的。

seseqq

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2583
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2009-08-22 23:29:43
12楼

FX2N没有40点的          

xiaby1974

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2008年4月15日
发表于:2009-08-23 07:34:39
13楼
估计是CPU故障,我今年年初遇到过这个问题。没办法,更好CPU板。可以跟经销商联系一下。