电磁流量计故障求助 点击:167 | 回复:4



onlyred

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年9月21日
发表于:2009-07-27 17:29:10
楼主
请教电磁流量计在无水流时瞬时流量从0开始短时间内上升至5534的故障原因有哪些?   水源为城市生活污水,正常时流速为700立方/每小时



hewenkuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2009-07-27 20:21:48
1楼
有干扰,附近是不是有电焊机工作

zj821113

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月25日
发表于:2009-07-27 21:56:04
2楼
接地电路部分及接地环是否正常工作

港哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2002年10月01日
发表于:2009-08-02 17:22:53
3楼

有可能是空管造成的,将管道充满介质后在观察

wtf501

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2009年6月22日
发表于:2009-08-02 22:25:36
4楼
如果流量计是好的话,就是现场干扰