当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
S7-300 CPU314出现故障,希望各位师傅指导小小弟如何排查!
点击:
189
| 回复:
8
weibo560
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:22帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2009年4月18日
发表于:2009-07-15 22:20:50
楼主
今天咱公司一条自动线的314CPU出现故障,开机后指示灯只有SF亮红灯,其他的灯都不亮,输出点的指示灯也一个都没亮,希望各位高手帮小弟解决一下是什么问题。我查过资料,当SF灯亮红灯代表是硬件或者软件出现错误,可小弟不知从何下手。麻烦大家了,不胜感激。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2009-07-15 22:29:38
1楼
Step7连线PLC,然后运行PLC菜单下的模块诊断信息。
编程手册上的诊断章节会有说明。
回复
引用
举报
weibo560
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:22帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2009年4月18日
发表于:2009-07-15 22:32:46
2楼
回复内容:
对:yuanle 关于
Step7连线PLC,然后运行PLC菜单下的模块诊断信息。
编程手册上的诊断章节会有说明。
内容的回复:
条件有限,以前机子出现问题都是请老外来搞的,没数据线,有软件也搞不了
回复
引用
举报
海盟路小王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2009年2月12日
发表于:2009-07-16 09:08:13
3楼
呵呵 是314C-2DP么
回复
引用
举报
weibo560
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:22帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:152
注册:2009年4月18日
发表于:2009-07-16 12:39:57
4楼
就是314了 本身不带输入输出的
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2009-07-16 12:56:42
5楼
引用 weibo560 的回复内容: 回复内容:
对:yuanle 关于
Step7连线PLC,然后运行PLC菜单下的模块诊断信息。
编程手册上的诊断章节会有说明。
内容的回复:
条件有限,以前机子出现问题都是请老外来搞的,没数据线,有软件也搞不了
一窮二白,你搞啥?等搞到徹底報廢,你老板要請你走人了。
回复
引用
举报
小谈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-16 16:17:14
6楼
sf灯亮,是你的CPU的软件和硬件故障
回复
引用
举报
小谈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-16 16:17:59
7楼
您先看看您的硬件有没有问题吧
回复
引用
举报
小谈
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 57回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-16 16:20:01
8楼
海盟路小王;您那里有314C-2DP坏的吗
回复