Power Flex 400变频器报F12故障求助 点击:5753 | 回复:20



wwwwwwww

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年7月20日
发表于:2009-07-15 09:41:22
楼主

各位师傅:您们好!
现有一台Power Flex 400变频器,上电变频器报硬件过流(F12)故障而跳闸,没接负载,不知道是哪里出了问题,谢谢赐教

声明一下:霍尔元件我已拆下,量过霍尔输出为0,还是上电报F12,估计是主板的问题,可是主板查了很多地方,找不出原因?郁闷啊!




adsan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2009-07-15 10:25:10
1楼
没上负载就过流,可能功率板坏了

yataifangyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-07-15 11:41:25
2楼

技术支持一下 QQ957177760

wwwwwwww

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年7月20日
发表于:2009-07-18 22:30:44
3楼
DING         

yeyuking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2009-07-20 19:53:07
4楼

期待结果!期待结果!

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2009-07-22 23:45:53
5楼
我也碰到过此类故障,问题出在电源板

在路上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2003年3月08日
发表于:2010-06-15 13:50:30
6楼

硬件故障,建议整机更换。

一兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年10月22日
发表于:2010-09-16 23:04:38
7楼
换电流互感器的那个小板子试下,台达的电路板也行jin_yinhui@sina.com

sjm2005130

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2010-10-14 18:18:53
8楼
很大的可能是IGBT損壞了,驅動芯片報故障。

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2010-10-15 23:23:30
9楼
有个驱动电阻坏了.一般F12之后会报F41或42,43.输出相短路.这时量模块都是好的.问题在电源板上,AB术语称SPS板.你的机器是否22CD142 或170A103?

sjm2005130

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2006年5月03日
发表于:2010-10-16 08:12:36
10楼

F12或F41等完全和SPS板沒有關係,

追电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年12月24日
发表于:2011-11-08 14:43:32
11楼

我这也有台这个样的问题,是驱动板的问题

zfzwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2011-11-11 18:34:57
12楼
AB的东西需要帮助的请联系QQ:1161382166

chinaEAO

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:144
  • 注册:2009年11月03日
发表于:2011-11-22 08:04:36
13楼

我曾经修过这种机器,是22PD460A103 220KW的机器,跟你报相同的故障。不过,我上电的时候,按RUN的时候,到频率四十几的时候,就报硬件过流。后来更换为CPU板就OK了。

还有一次就是更换CPU板,问题依旧,后来,查到是驱动板有点问题

QQ251794676

zfzwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2011-11-22 22:39:56
14楼

AB产品专业维修及配件专卖!价格优惠!需要的朋友Q:1161382166

追电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2008年12月24日
发表于:2011-11-29 15:01:40
15楼

问题已解决,是驱动问题

ckong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:420
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2011-12-07 11:52:41
16楼

我的flex4也是f12报警

梁宽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2009年3月01日
发表于:2012-05-08 20:15:47
17楼
PF400配件全,15962542540

wangchao234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2012年5月20日
发表于:2012-05-20 11:25:58
18楼
没接负载,就报过流,肯定是内部功率器件坏掉了

陈国东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年9月19日
发表于:2019-10-09 10:03:11
19楼

AB400变频器通病,开关电源反馈部分有一只电阻,阻值变大,正常750欧姆。

工控小兵01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2019年2月20日
发表于:2020-09-18 09:25:55
20楼

有没有可能是驱动压降检测报的