wwwwwwww
各位师傅:您们好! 现有一台Power Flex 400变频器,上电变频器报硬件过流(F12)故障而跳闸,没接负载,不知道是哪里出了问题,谢谢赐教
声明一下:霍尔元件我已拆下,量过霍尔输出为0,还是上电报F12,估计是主板的问题,可是主板查了很多地方,找不出原因?郁闷啊!
adsan
yataifangyuan
技术支持一下 QQ957177760
yeyuking
期待结果!期待结果!
通益
在路上
硬件故障,建议整机更换。
一兵
sjm2005130
雅各宾
F12或F41等完全和SPS板沒有關係,
追电
我这也有台这个样的问题,是驱动板的问题
zfzwj
chinaEAO
我曾经修过这种机器,是22PD460A103 220KW的机器,跟你报相同的故障。不过,我上电的时候,按RUN的时候,到频率四十几的时候,就报硬件过流。后来更换为CPU板就OK了。
还有一次就是更换CPU板,问题依旧,后来,查到是驱动板有点问题
QQ251794676
AB产品专业维修及配件专卖!价格优惠!需要的朋友Q:1161382166
问题已解决,是驱动问题
ckong
我的flex4也是f12报警
梁宽
wangchao234
陈国东
AB400变频器通病,开关电源反馈部分有一只电阻,阻值变大,正常750欧姆。
工控小兵01
有没有可能是驱动压降检测报的