求教控制电机时断路器,热继电器和接触器的安装顺序是怎么样的啊? 点击:1212 | 回复:4



leodream

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2009-07-14 10:25:43
楼主
380V交流电进来控制普通三相交流电机,这三个电器元件先应该接什么再接什么啊?求教了,谢谢



zhenzhen12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2009-07-14 10:54:10
1楼

断路器,接触器,热继电器!

leodream

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2009-07-14 11:04:47
2楼

楼上的,你确定吗?我怎么问了身边一个人说是“380V——断路器——热继电器——接触器——电机”这样的顺序啊?

leodream

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2009-07-14 11:13:06
3楼
2楼,你是对的,我找到一份图纸就是你说的那样画的

leodream

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2009-07-14 11:15:10
4楼
1楼市对的,我说错了,谢谢zhenzhen12