求高人指点HONYWELL PKS R100 报警故障 点击:242 | 回复:1



yzhfeng

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2009-07-13 23:09:39
楼主

HONEYWELL PKS  r100在使用过程中Station经常报警,报警信息如下:SYSTEM CNI0002 CNET L00 AB-PCIC-1:Cable Failure Cable A,查看控制器C200,发现备用C200有一个通讯电缆指示灯呈红色而且不停闪烁。请问是什么故障?希望各位高手能指点一下。




jzwdx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 114回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:618
  • 注册:2003年2月15日
发表于:2009-07-15 09:32:28
1楼
冗余的A缆故障!检查通讯电缆、接头、终端电阻、通讯卡件