神都慌忙`
原因是今天客户说我们的变频器把它电机烧了,电机公司的说是,缺相。变频器没有保护,给他解释 了半天。。。他还不相信。我们用的变频器是ABB510的,都有缺相保护的这个功能的。
所以问问大家,对电机烧了,是变频器的错吗?那反过来呢?听听大家的看法。。?谢谢
m69971
ABB的ACS510变频器对电机保护这一块确实不怎么强.我们厂有500多台510 的变频器在使用,17KW的电机设定的保护电流是31A,可是还是有许多电机因轴承坏而烧线圈.电机都转不动了,变频器还没有报警,查了使用手册也没发现哪里参数设置错误,
yjig
Wester
告诉你们客户,他妈生他,还是他生的他妈
my_tulip1
jim
应该是电机的问题,不过在现场也确认遇到过,电机烧了变频器没有保护这种情况的!
xzjzbj
这种情况如果变频器是好的还没有坏,就是电机自己的问题,客户故意找的毛病。还要看电机是不是在特定的范围内工作的。
皮带扣
电机是可以缺相运行的,只是会出现转矩不足,转矩抖动的问题而已。并且不能长时间运行,ABB的有缺项检测功能的,应该不会导致长时间运行过热导致电机损坏。
不过损坏原因的确应该是在变频器,不是缺相,而是有意无意的设置,变频器放大选型等,导致过载报警值比电机实际值偏大——该报警而未报警。
冷咖啡
建议打开电机检查一下。碰到过类似的问题,是电机的质量问题
素还真
引用二楼“ABB的ACS510变频器对电机保护这一块确实不怎么强.我们厂有500多台510 的变频器在使用,17KW的电机设定的保护电流是31A,可是还是有许多电机因轴承坏而烧线圈.电机都转不动了,变频器还没有报警,查了使用手册也没发现哪里参数设置错误, ”轴承坏了还在用,电机不坏那就奇了,呵呵,人的问题!!
njzdhnao86
通讯网
168888
316
爱丽舍宫
你最珍贵
原因很多种, 楼主要仔细分析。
电机自身损坏的可能性比较大, 变频器大多数都有缺相保护功能。
前几天还遇到一台英国 CT 的变频带ABB 的电机, 输出端有一相端子接线不良,都烧断了,还在 运行,变频器也不报警。
还好负载轻,没什么大碍。 处理一下接头就好了。
#天涯
嗯 ,有理由。。。。找一个说到客户点头的就行了。。咯咯
0312十八子