风机变频过载,工频却正常,太奇怪了! 点击:859 | 回复:7



mfan

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2001年11月08日
发表于:2009-06-18 10:06:11
楼主
本人最近做了一项风机变频节能改造项目,负载是110KW风机,采用MOLLER 变频器,

电机额定电流200A,变频35~50HZ,使用了1个多月,输出电流不会超过190A,很正常;最近发

现电机电流偏大,210A左右,转矩108%,此时才42HZ,变频器频率不能再提高(变频器保护),

奇怪的是:把这台变频器接到另一台同样规格的风机,一切正常,判断变频器应该没问题;

把变频器带的风机恢复为工频软启动50HZ运行,电流190A,又可正常运行,风机应该也没问题;

现象很奇怪.问题究竟在哪里?请高手指点.

回复邮箱:mengfw_xj@126.com



袁泉

  • 精华:2帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:209帖 | 1789回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:3170
  • 注册:2005年4月26日
发表于:2009-06-18 11:41:27
1楼
需要检修一下风机,轴承。

安桥电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-06-18 14:23:44
2楼

同意一楼。还有风机与变频器的电线是不是完好

石 工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2008年2月23日

石 工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2008年2月23日
发表于:2009-06-18 15:31:10
4楼
请检查一下V/F设置!

Wester

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:320
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2009-06-18 20:50:00
5楼

云烟aaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2009-06-18 22:49:29
6楼
最具性价比--三晶SAJ高品质变频器www.sajbp.com诚招优质代理商

温州建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2009-06-19 08:43:11
7楼
引用袁泉 的回复内容:需要检修一下风机,轴承。


重点检查风机风叶,轴承等,工频高速消除摩擦等反应不明显,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师