发表于:2009-06-18 10:06:11
楼主
本人最近做了一项风机变频节能改造项目,负载是110KW风机,采用MOLLER 变频器,
电机额定电流200A,变频35~50HZ,使用了1个多月,输出电流不会超过190A,很正常;最近发
现电机电流偏大,210A左右,转矩108%,此时才42HZ,变频器频率不能再提高(变频器保护),
奇怪的是:把这台变频器接到另一台同样规格的风机,一切正常,判断变频器应该没问题;
把变频器带的风机恢复为工频软启动50HZ运行,电流190A,又可正常运行,风机应该也没问题;
现象很奇怪.问题究竟在哪里?请高手指点.
回复邮箱:mengfw_xj@126.com