我厂用的是sipos5 flash
故障现象:指令在100%时无变化,反馈突然跳到87%,面板状态行显示“fault”,查询故障信息显示为“fault anal inp.2”(模拟量输入通道2的4-20mA输入故障),且复位不掉,此时就地远控都可操作,大约3天后反馈变为19%,且CRT显示为坏点(红色),此时就地远控都无法操作,显示面板指示灯不亮,且无法进入调试菜单“commissioning”.
另一种故障现象:指令在100%时无变化,反馈突然波动到87%,面板状态行显示“fault”,查询故障信息显示为“fault anal inp.2”,且复位不掉,此时就地远控都可操作,运行人员反映:大夜凌晨1:00出现此现象,早上8:00巡检时执行器已正常,下午3:00又出现上面故障,仍然复位不掉,停电后,稍一会儿,送电后可以操作正常。
我厂现在多台执行器出现过这种故障现象(磨煤机,引风机),有的停电复位能好,有的不好,至今不知什么原因造成的,望各位大侠帮我解决一下,小弟感恩不尽!!!