LS(LG)变频器五大故障分析 点击:409 | 回复:4



xiao xiao

    
  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2009-05-26 12:27:55
楼主
1.OC故障



和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一个常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的变频器使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:



(1)输出负载发生短路缺相;



(2)负载过大,大电流持续出现;



(3)负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块.

另外,控制板原件老化会产生误报警





2.HW故障



此故障可能是LG-IG5系列变频器特有的一个故障,主要引起原因有以下几种可能性:



(1)散热风扇的损坏。由于使用环境等原因而导致风扇轴承摩擦力过大,引起风扇负载偏大而显示HW故障;



(2)功率模块内置的温度检测电路损坏也会引起HW故障;



(3)此外主板故障也轻易引起HW故障。



3.Groundfault故障



接地故障也是我们平时会碰到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍耳传感器了,霍尔传感器由于受温度,湿度等环境因数的影响,工作点很轻易发生飘移,导致GF报警。



4 .无显示故障



无显示故障通常是由开关电源的损坏而引起。与普通自激或他激式开关电源不同的是LG变频器使用了一个叫做TL431的可控稳压器件来调整开关管的占空比,从而达到稳定输出电压的目的。当有负载短路时常会导致开关电源封锁输出,面板无显示。



与其他变频器一样,象LV、OV故障,驱动电路损坏故障在LG变频器上也会碰到,需要我们在实践中不断总结与摸索。



5.FU故障



LG-IS5以及IH系列变频器都是带有快速熔断器检测的,由于快速熔断器的分断能力能够达到5个ms左右,所以当有大电流经过变频器内部时,快速熔断器就能动作,从而保护大功率模块。但由于快速熔断器的损坏,也就引起了FU故障的出现。更换快速熔断器。

1.OC故障



  • 帖子:23帖 | 313回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2008年9月11日
发表于:2009-05-26 14:08:03
1楼
谢谢楼主分享资料                                    

J4MXJ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2007年9月11日
发表于:2009-06-01 10:32:11
2楼
谢谢楼主分享!!!!

likai大

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2008年8月27日
发表于:2009-06-01 10:49:08
3楼
多谢楼主,提供资料,与大家分享。

蒲斌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2009-12-14 13:11:07
4楼
LG-IS5变频器,报OC2怎么处理啊?一起动就报,模快都没坏.