wincc与 step 7 连接问题
点击:
288
| 回复:
2
狗头
关注
私信
精华:0帖
求助:10帖
帖子:122帖 | 235回
年度积分:0
历史总积分:1218
注册:2006年8月12日
发表于:2009-05-25 10:08:00
楼主
step 7 中 程序里面的点 是 i0.0 和wincc画面中开关的怎么连接不上 设置没有问题 后来把i0.0
改为 m0.0 就连接上来了 为什么啊?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2009-05-25 10:22:39
1楼
因为HMI不能对输入点进行强制。
Regards
回复
引用
举报
狗头
关注
私信
精华:0帖
求助:10帖
帖子:122帖 | 235回
年度积分:0
历史总积分:1218
注册:2006年8月12日
发表于:2009-05-29 10:49:51
2楼
那该怎么办 有没有这方面的资料啊!