ABB ACS800变频器上电运行抱短路故障? 点击:1831 | 回复:13



automatic

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-07 22:13:12
楼主

将输出侧电缆拆除后,采用标量控制,仍抱短路故障

查看说明手册,可能是电缆或电机短路,或者逆变模块坏了

大家帮忙看看是什么原因?




董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2009-05-08 07:59:48
1楼
多大机器,这情况一般都是驱动部分坏了.

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2009-05-08 15:25:38
2楼
多半是驱动和逆变部分坏了。也有可能是检侧电路坏了,但很少。

李春华1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 313回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:822
  • 注册:2008年9月11日
发表于:2009-05-08 21:29:08
3楼
多半是驱动和逆变部分坏了

automatic

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-09 12:18:17
4楼

刚换了逆变板,现在又报电源缺相故障,但是实际上电源三相是好的

a15485646

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年2月13日
发表于:2009-05-12 13:56:27
5楼
北京欧能科技发展有限公司位于德胜门高科技园区。长期服务于:水泥厂 、电厂、造纸、化工、供水、供暖、纺织、机械、机床、冷饮、啤酒、食品钢铁、矿山、橡胶、朔料、饲料、医药、医院、宾馆、酒店等行业,是ABB公司的指定售后服务中心,也是ABB公司在中国最早成立的专业变频器维修中心和配件销售公司之一。我公司从事变频器维修已有十多年的积淀,拥有十多位资深电气维修工程师,技术力量雄厚,具有丰富的维修经验,配有先进的监测仪器,建有全系列重载测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌变频器的主机板,控制板,电源板,模块,IGBT等备品备件库,有百种品牌资料手册,能为客户提供迅捷,优质的变频器维修和保养。
公司专业维修:
ABB变频器维修、施耐德变频器维修、富士变频器维修、安川变频器维修、LG变频器维修、台达变频器维修、三肯变频器维修、三菱变频器维修、日立变频器维修、西门子变频器维修、丹佛斯变频器维修、欧陆变频器维修、瓦萨变频器维修、东芝变频器维修、台安变频器维修、阿尔法变频器维修、英威腾变频器维修、易能变频器维修、安邦信变频器维修、AB变频器维修、LS变频器维修、科姆龙变频器维修。以及各类软启动器维修、ABB软启动器维修。

变频器备件供应:
控制板 / 驱动板 / 二极管 / 整流器 / IGBT/变频器其它配件等。
服务业务经营:
本市有专业工程师上门服务维修,安装,调试;
变频器定期上门保养检修业务;
变频器长期(年度)综合保养业务。
维修支持:
为个品牌变频器厂商提供代理维修及特约维修业务。
维修特色:
维修周期短: 我司代理品牌ABB的变频器二日内修复,其它品牌变频器五个工作日内修复。
维修程序透明:在接收变频器后先检查故障原因,列出故障部件明细及价目表传真至客户处,经客户同意后再行修理。
维修价格低:有长期合作的配件供应商,最大限度的降低客户维修成本。
维修质量好:本维修中心工程师都具有多年维修经验,精通进口及国产各品牌变频器的维修。
维修设备精密:本维修中心配有先进的维修仪器,专用的测试台及系列负载试验设备。
维修配件齐全:配有充足、齐全的零部件,保证维修的顺利进行。
维修有保障: 修理过的机器如出现同类故障,免费保修三个月
支持外地维修:
外地客户可以通过邮局或各地物流公司把机器邮寄给我们。
联系电话:010-82023016 赵工 QQ:15485646

自控达人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-14 15:58:49
6楼
问题已经解决                                     

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-06-20 18:48:54
7楼
请楼主提供一下如何解决的,我也被同样的问题困扰。提问然后反馈是一种美德!

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2009-06-29 14:37:11
8楼

强烈要求做广告的 不要乱贴! 你这么牛  杂不提供建议呢

xzjzbj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2009年7月02日
发表于:2009-07-09 09:25:53
9楼

i can fly ,i am in the sky.

cumt198225

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2009-07-09 20:19:47
10楼

检查一下驱动板,主板NINT板,IGBT,以及CT不良的话有时也会报接地故障的

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-07-10 08:21:54
11楼
引用automatic 的回复内容:

刚换了逆变板,现在又报电源缺相故障,但是实际上电源三相是好的




检查一下保护电路!

iwell

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年1月02日
发表于:2009-07-11 17:20:55
12楼
转让ACS800-01-0005-3+P901+RTAC-01+RPBA-01 这批货共十台。由于项目停上被迫拆回,机器全新,只在调试现场放置半年,总运行时间不超过24小时,所以不影响再次使用。变频器包装完好,资料、配件齐全。有用到该机型的朋友请联系我。 13757166641 俞先生 QQ:664711007

工控缘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月11日
发表于:2009-07-11 17:35:09
13楼
引用cumt198225 的回复内容:

检查一下驱动板,主板NINT板,IGBT,以及CT不良的话有时也会报接地故障的