西门子PLC控制三菱伺有问题 点击:214 | 回复:2



tlw2007

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2009-05-05 15:43:53
楼主

请问大家,西门子PLC发脉冲控制三菱伺服需要加什么转换?




九灭重生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2009-05-06 09:14:59
1楼

什么都不需要可以直接控制

tlw2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:524
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2009-05-06 10:25:41
2楼
西门子PLC脉冲输出是漏型,而三菱伺服只能接收源型信号的不是吗?听别人说还要加一个转换板