台达VFD-F变频器恢复出厂设置后的问题求助
点击:
438
| 回复:
1
gdjaky
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-02 00:34:05
楼主
一台15KW的台达VFD-F变频器正常使用半年左右出现怪现象,开始时出现面板控制频率不可调(期间没人动过设定参数),后进06-15发现变为17,默认应为09,于是改为09后正常,面板可正常操作频率。工作一天后发现面板显示输出电流只有1A以下,现场测量电机运行电流正常,但变频器面板显示的输出电流却不到1A电流。以为参数设置有误,于是把06-15设为09恢复出厂设置,这下可麻烦了,当设置到01-02时发现电压最高只能去到255V,没恢复出厂时我还看过设定是380V 的。变频器是台达VFD-F 15KW 20HP 460V 3-Phase 。
请问这是怎么回事?有什么样办法解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
AHAHA
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:5帖 | 138回
年度积分:96
历史总积分:412
注册:2006年11月01日
发表于:2009-05-02 14:21:27
1楼
坏了 要修了 哈哈