楼主

    现有一状态编程图错在哪儿,请大家多指教!

    图我暂时还不会发上来,但我郁闷的是我编完到写END之前都能转换,但输入END之后就显示梯形图错误,这是怎么回事呢?




LHWMIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2009年4月25日
发表于:2009-04-26 22:42:13
1楼
老大,我这里有很好的PLC 视频教程,你可以看看, QQ :328596275

HuangYuehua

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2009-04-27 22:30:57
2楼

是SFC流程图吧,是不是没有加RET指令。

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2009-05-01 19:18:27
3楼
是没有RET指令,谢谢!我再去试试

生命本来没有名字

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-05-01 20:01:53
4楼

END之前有没有串入其他的指令?如果有那是肯定转换不了的哦,还有写程序的高级指令不要太长,基本指令每行不要超过9步,或11步!

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2009-05-05 07:44:11
5楼
加上RET指令就OK了,谢谢大家!很长时间没用了,都忘记了,以后请大家多多指点

徐东升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:460
  • 注册:2003年1月27日
发表于:2009-06-12 11:26:20
6楼

进入子程序得反回才行呀

尊敬的客户,您好!本人专业为您从事以下工作:
工业自动化设计、PLC和触摸屏编程、三菱PLC解!!密、单片机编程、模拟数字电子电路设计、电路板设计与维修、电气线路设计、液压系统节能改造(如:注塑机、压铸机、液压拉伸机、液压挤出机等)、风机节能改造(如:大型风机、空压机等)、水泵节能改造、老式生产加工设备改自动化系统、非标准设备的设计、设备维修等工作。
联系人:徐东升
手机:15920801421
电话:02085846200
QQ:1062932363
Email:morningsun.163.c@163.com
望多多关照,合作愉快,顺祝商祺!

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2011-02-20 15:56:29
7楼
三菱PLC解!!密得多少钱呀,徐工。

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2011-02-20 16:00:11
8楼