WINCC要监控30个字节的变量,请问WINCC要用到多少点啊? 点击:1350 | 回复:9



ansonboy2008

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2008年8月24日
发表于:2009-04-22 12:38:10
楼主
WINCC要监控30个字节的变量,请问WINCC要用到多少点啊?30个字节是PLC传来的



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-04-22 13:00:00
1楼
無論是什么變量,Wincc的最小授權256點都夠用了。

Regards

ansonboy2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2008年8月24日
发表于:2009-04-22 14:28:55
2楼
WINCC最小授权是128啊

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-04-22 14:56:07
3楼
引用 ansonboy2008 的回复内容: WINCC最小授权是128啊


128也夠用了,Wincc按照外部變量數計點,30個字節,如果全部為位,那么為240個變量,此時請使用字的方式讀取,在Wincc中按位與就可以分解到每一個位。這是最大的情況。

最小的情況為30個字節為浮點數+整數,那么每個浮點數為4個字節,加上整數的2個字節,因此30直接才8個變量,自然夠用。

Regards

长征三号

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 910回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1121
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2009-04-23 22:50:19
4楼
足够了,你怎么用也用不完吧

wangdong1989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年4月14日
发表于:2009-04-29 20:43:15
5楼
WINCC128应该够用

onionblg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年8月24日
发表于:2009-04-30 20:43:54
6楼
引用yuanle 的回复内容:引用 ansonboy2008 的回复内容: WINCC最小授权是128啊


128也夠用了,Wincc按照外部變量數計點,30個字節,如果全部為位,那么為240個變量,此時請使用字的方式讀取,在Wincc中按位與就可以分解到每一個位。這是最大的情況。

最小的情況為30個字節為浮點數+整數,那么每個浮點數為4個字節,加上整數的2個字節,因此30直接才8個變量,自然夠用。
30个变量都是数字变量的话要240个,128是怎么实现的呢?
Regards



ansonboy2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2008年8月24日
发表于:2009-05-07 15:43:20
7楼

有点糊涂,我读的都是PLC的VB区,不读外部IO口的,可以再说说吗

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2009-05-07 15:54:21
8楼
引用 ansonboy2008 的回复内容:

有点糊涂,我读的都是PLC的VB区,不读外部IO口的,可以再说说吗



說的干凈一點,只要你的變量不是在內部變量中定義的,要賦予地址的,管你VB,VD還是其他的,都要算點。

Regards

西曼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2005年8月13日
发表于:2009-05-07 20:29:03
9楼
WINCC 没有多少点的说法,它可以监控PLC中所有字节,楼主好像概念不清楚啊!