一台ACS510-18.5KW的变频器,应用于恒压供水.一年来运行正常,最近发现在变频器变频切换到工频时,老是发生变频器过电流跳闸的故障,手动工作正常.有经验的朋友们一起来讨论一下,发生这种切换过程中的变频器过流故障,主要有那些原因引起。



安桥变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-04-14 12:09:19
1楼

你是不是开玩笑,你切过来不是不要变频器了吗?还会过流吗?

安桥变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2009-04-14 12:09:36
2楼
看看变频器是不是自由停机

zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2009-04-14 14:20:04
3楼

单独开变频的时候,工作正常。手动时,不经过变频,由自耦降压器延时降压启动后,可以正常切换到工频全压状态。若在自动时,由变频带到全速输出,延时后,切换到工频时,变频器过流跳闸。不知道是否是工频接触器和变频接触器之间存在切换过程中的抖动现象。

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2009-04-14 15:22:32
4楼
引用zyuan 的回复内容:

单独开变频的时候,工作正常。手动时,不经过变频,由自耦降压器延时降压启动后,可以正常切换到工频全压状态。若在自动时,由变频带到全速输出,延时后,切换到工频时,变频器过流跳闸。不知道是否是工频接触器和变频接触器之间存在切换过程中的抖动现象。



查工频接触器和变频接触器。

hexie12345

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2009年2月26日
发表于:2009-04-14 18:51:21
5楼

一台ACS510-18.5KW的变频器,应用于恒压供水.一年来运行正常,最近发现在变频器变频切换到工频时,老是发生变频器过电流跳闸的故障,手动工作正常.有经验的朋友们一起来讨论一下,发生这种切换过程中的变频器过流故障,主要有那些原因引起。

1、看看变频器是不是自由停机,2、是否工频接触器和变频接触器之间存在切换过程中的抖动现象。3、检查变频器与工频切换接触器的互锁是否正常。

ananpump

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2008年7月30日
发表于:2009-04-14 21:07:12
6楼
说的不清楚.变频切到工频运行,这时变频器拖的是下一台电机吧,我看应该检查第二台电机!

zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2009-04-15 14:00:11
7楼

这台变频器是在刚刚切除掉第一台的变频接触器,跳上第一台的工频时,发生该故障的。变频器还没有起出第二台水泵。

天高云淡^_^

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 2659回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4772
  • 注册:2007年1月11日
发表于:2009-04-15 15:26:47
8楼
变频器的停車模式是什么样的??

zyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2003年6月30日
发表于:2009-04-15 19:57:48
9楼
变频器的停车方式是自由停机方式.

ysh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:754
  • 注册:2001年7月23日
发表于:2009-04-19 12:46:43
10楼
引用天高云淡^_^ 的回复内容:引用zyuan 的回复内容:

  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2017年12月29日
发表于:2017-12-29 21:08:47
11楼

您好,您这个怎么解决的 我们这现在也出现了这个问题,

wanggt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2017年12月13日
发表于:2018-01-15 07:38:52
12楼

可以吧控制电路发出来分析

CHENYANGUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2016年1月11日
发表于:2019-11-08 16:52:57
13楼

来看看。很长时间不动了

hnxhzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年12月05日
发表于:2023-09-12 00:05:06
15楼

控制电路发出来分析

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 416回
  • 年度积分:49
  • 历史总积分:19090
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2023-09-14 11:53:54
16楼

应该是水锤效应,检查一下截止阀是不是关不严了,或者动作缓慢