我们的设备要求变频器可靠性非常高,能够连续不间断长时间工作,7*24*365,以前用富士,毛病很少,跳闸情况很少.现在因一个新功能用了德国bonfiglioli act-401变频器.设备用模拟量控制频率,电源输入给110KW变频器,直流母线供给0.75,2.2两个小变频器,三变频器同时起停.负载为80个1KW电机连接在母线上.变频器输出一直有,但电机通过继电器会有起停,电机停时吸合的继电器落下一秒后,会供上刹车的直流电源供电机在短时间内刹车.
现在这种模式常常会有变频器跳闸,主要是110KW报警过电流,实际运行电流(电机全开)大概130A左右,变频器额定电流210A,应当余量很大.但仍然隔几天会有跳闸现象发生,当跳闸后客户损失很大.用软件读出变频器自己测得的数据,有时峰值电流达到400A以上,实在不明白是怎么会产生如此高电流.因电机同时开启也最多5个,每个电机启动峰值电流30A左右,用电流表测得数据18A.
请问试着改善变频器哪些方面的参数可以改善或者避免跳闸?国内经销商运行也不好,德国方面正在联系中,所以在这里请教变频器应用高手们,期待能有帮助,谢谢!
刹车电源不是来自变频器,变频器一直正常运行,刹车电源来自另外的变压整流部分.
小电机在跳闸前及跳闸后均正常运行,而且开车前全部用兆欧表测量及变频器整定,有问题可能性不大,
部分继电器可能有问题(两继电器互锁),发生过吸合电机的继电器未完全断开就接入了刹车电源造成跳闸,这是可能原因,但现在情况是,小继电器全部被盖板盖住,要全部拆开工作量大,而且拆开后还不一定能查出继电器问题,因为有的卡住可能过一会又恢复了,必须完全坏掉才有可能查出来.连接直流母线前都有空开,电机吸合的空开及刹车吸合的空开.现在需要的是,哪怕继电器坏掉出现同时吸合的情况,变频器不跳或者少跳,顶掉空开,不影响其他电机正常运行,可以通过修改哪类参数实现?
是一拖80,连接在母线上,两小变频器及大变频器共用直流母线,不另外接三相电源.