对于国外相同电压等级的中压变频器,而我国为何称为高压变频器?

我们通常所称的高压变频器,国外通常称为中压变频器(Medium Voltage Drive),其实所说的是同一回事,这里有个习惯的问题。其对应的负载动电机的电压等级一般为2.3kV-13.8kV,我国以6kV,10kV为主,还有少量的3kV等级。西方认为这个电压范围相对输电电网的高压而言,为“中压”,故习惯成为中压电机和中压变频器。国内则习惯将对应的电机称为高压电机,所以相应的变频器也通常称为高压变频器。

高压变频器的选用:

1.按负载类型:分为单象限负载和四象限负载,后者可选用Siemens三电平电压源型和AB电流源型;

2.按电压等级:有2.2KV、3.3KV.、4.16KV、6KV、10KV五种基本电压等级,Siemens和AB只能作到6KV;

3.按价格:国外的价格一般比较高,若为风机或泵类负载,尤其为6KV、10KV的电压等级,建议选用国产高压变频器。

变频器容量的选择:

在满足机械负载要求的前提下,应尊重电流选型的原则;若要求精确矢量控制场合,电机与变频器容量不应相差两个容量等级;对于轻负载场合,变频器的容量可适当减小,但其额定容量不能小于电动机的额定功率。