发表于:2009-04-08 10:11:29
楼主
电气操作的危险点是指在操作中有可能发生危险的地点、部位、工器具或动作等。
电气操作的危险点预测,是指在操作前,对操作中可能存在的危险点进行 分析 判断,并采取相应措施消除或控制,防止在操作过程中发生人身、电网、设备事故,实施超前控制的 方法 之一。
操作的危险点生成有下列几种情况:
(1)伴随着操作活动而生成的危险点,随着操作结束,危险点也随之消失;
(2)操作时伴 随着特殊天气变化而生成的危险点,天气变好,危险点也不再存在;
(3)设备制造或维修不良,存在缺陷,在操作时潜伏的缺陷就会变成现实的危险;
(4)违章操作直接生成的危险点;
(5)人本身存在的心理和生理缺陷,如不够镇定、听错觉、视错觉等。由于危险点很多,为了突出重点,笔者把电气操作时容易发生事故的危险点及相应控制措施列出,供同行们 参考 。
1、操作前的准备工作
1.1 检修后的工作终结不认真
(1)要作出规定:检修工作结束时,设备状态(包括一、二次设备)应与工作开始时一样,如果不一样,检修人员要说明原因;
(2)要严格履行工作结束手续,值班人员到现场细致检查设备是否有变动,如开关、刀闸、地刀、地线、压板、保险的位置和状态等;
(3)操作前,必须核对一次系统图,并查清与操作有关的一、二次设备状况;
(4)根据操作任务或设备检修后的验收方案、新设备的起动方案,由操作人正确填写操作票并由监护人和现场负责人审核签名,确保操作票正确无误。
1.2 监护人和操作人选派不当
(1)现场运行负责人要根据每个值班员的技术业务水平、性格、心理和身体状况选派监护人和操作人,对重要操作,站长或值班长要亲临现场监督;
(2)人事部门要挑选基础好,素质较高的同志加入运行队伍。
2、操作中
2.1 监护人代替操作人操作
(1)这是违章行为,应该禁止并对违章人员作出处理;
(2)操作人员身体条件不胜任操作任务时不应安排其进行操作。
2.2 不认真执行唱票、核对设备、复诵、发出操作命令等规定
(1)这是习惯性违章行为,对违章人员及变电站站长和当班值班长应进行处理;
(2)加强对值班人员的 教育 ,使他们认识到这是防止发错、听错命令,看错设备名称,走错设备间隔的一项重要措施。
2.3 发现异常情况未查清原因就继续操作
(1)发现异常情况要查清原因,得到值班负责人允许才能继续操作;
(2)加强人员的技术业务培训,及时发现异常情况,正确判断处理;
(3)熟悉防误操作装置的闭锁功能,防止误判断闭锁装置失灵,强行解锁而发生误操作。
2.4 操作不协调,操作人存在依赖监护人的心理
(1)监护人与操作人既有分工又需呼应,平时就应有意识地进行训练;
(2)特殊情况下几个人进行操作时,应有专人统一指挥,并明确指挥方式。使用通信工具时需事先检查是否完好;
(3)监护人要注意自己的行为,让操作人消除依赖心理,例如,应该操作人做的事,监护人不要代替;行走时,操作人先行,监护人在后监督,防止走错设备位置等。
3、高压设备的操作
3.1 操作人员的摔伤、撞伤和物体击伤
(1)操作时戴好安全帽;
(2)操作路线的照明要充足;
(3)操作时行走路线不得有障碍物,如检修工作需要揭开盖板时,应在周围装设遮栏和警示灯;
(4)在高处装拆接地线、测绝缘等操作时,要穿防滑性能良好的软底鞋,系好安全带,或采取其他防止高处坠落的措施;
(5)刀闸瓷柱断落时有发生,刀闸要尽可能使用远方操作,如不能远方操作则要采取防范措施
(6)操作时,人员应选择好位置,避免操作过程中部件伤人。
3.2 接触电压或跨步电压触电伤人
(1)要使用合格、合适的安全工器具,使用的 方法 要正确;
(2)装、拆接地线时要戴绝缘手套。装设接地线时,先接接地端,后接导体端;拆除时的顺序与此相反;
(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的构架时,应戴绝缘手套;
(4)人和工器具与带电体保持足够的安全距离;
(5)在送上或取下低压交、直流保险时使用绝缘工具或采取其他防止触电、短路的措施;
(6)测量设备、线路绝缘前要先验电、放电,证实无人在被测设备上方可进行;测试线 应用 绝缘导线,导线端头有绝缘套。
4、倒闸操作
4.1 带负荷拉合刀闸
(1)认真核对设备名称、编号,不要走错位置;
(2)开关合分闸指示要清楚,必须确认开关在分闸位置才能操作刀闸;
(3)刀闸操作不了,要查明原因,特别要复查开关是否在合闸位置,或有关的接地刀闸未拉开而使刀闸不能操作,不要违规强行解除闭锁进行刀闸操作;
(4)送电时先送上该设备的保护电源和控制电源并按母线侧刀闸—负荷侧刀闸—开关的顺序依次操作,停电时的操作顺序与此相反;
(5)平常,电动刀闸的操作电源要拉开,操作时才合上。
4.2 带地线(地刀)合闸
(1)核查清楚接地线(地刀)的位置和数量;
(2)合闸操作前检查接地线已全部拆除、地刀已全部拉开,并将检查 内容 作为操作项目正确填写在操作票上;
(3)在不同的电气连接部份,其中一个有接地线(地刀),另一个要进行送电操作时,这两个电气连接部分在连接处必须断开,并填写在操作票上,如果原来是断开的,则应确认已断开;
(4)严格执行操作票制度,特别要注意执行唱票、复诵、核对设备等规定。
4.3 带电挂(合)地线(地刀)
(1)在挂(合)地线(地刀)的导体处验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并三相短路;
(2)验电及接地是重要的操作项目,要填写在操作票上;
(3)无法验电的全封闭电气设备很容易发生带电合地刀。选用全封闭电气设备时,必须同时考虑防止带电误合地刀的措施(包括技术措施和组织措施)。已投产的变电站要制订反事故措施并予以实施;
(4)地刀传动杆与其他刀闸传动杆应有不同的着色,地刀操作把手应加锁;
(5)电动地刀的控制电源平常要拉开,操作时才合上,控制按钮的着色应区别于其他按钮,地刀按钮的名称要写清楚;
(6)刀闸的台架上同时装有两把地刀的地点是个危险点,当刀闸(如旁路开关代线路开关运行时的线路刀闸)两侧一侧带电另一侧不带电时,尤其是这样,决不能掉以轻心,为防止搞错地刀,名称牌应紧固在地刀的传动杆上而不钉在水泥柱上;
(7)装防误操作闭锁装置,并按规定使用解锁钥匙,防止强行解锁而发生误操作。
4.4 误(漏)拉合开关、刀闸
(1)正确填写、严格审查操作票,确保操作票无误;
(2)一丝不苟地执行监护人唱票、操作人复诵制度;
(3)调度员下达操作命令时要使用双重称号,防止在接发令时,听错或发错命令;
(4)设备称号牌字迹