多台富士变频器频率同时自动下降问题 点击:549 | 回复:4



53402911

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2009-04-07 18:44:49
楼主
我们公司用的是富士FRENIC 5000G11S和FRENIC-VP系列变频,控制110KW的鼓风机,负荷不超过%70,几台鼓风机电流基本平衡,现在时常出现几台变频器的频率同时自动下降到二十多HZ左右,并且无法控制,无任何报警,几分钟后同时恢复正常设定频率,因为频率下降造成鼓风机出口压力降低影响公司正常生产,无法查明真正原因,固请论坛高手解决些问题! 问题补充:频率用电位器或4-20mA电流控制,当出现频率下降时查变频器的设定频率为正常频率,排除电位器和4-20mA电流问题。电流限制设定为不动作加上出问题时负荷没有超过70%。几台变频器同时出现此故障,并同时恢复!


楼主最近还看过



工控小电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2009年4月07日
发表于:2009-04-07 19:23:44
1楼
在多少HZ时出现故障     你用的控制时联动吗?

狼狗139

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2009-04-07 19:39:53
2楼
几台变频器是用一个信号源吗,是不是干扰呀,变压器的容量大吗?在启动其它大负载时造成变频器电压过低

雪世界

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:428帖 | 4411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20190
  • 注册:2005年8月04日
发表于:2009-04-07 19:58:15
3楼
在故障时,测一下变频器的输入电压是多少。是不是输入电压变化了。

53402911

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2009-04-08 19:44:53
4楼
当时四十多HZ,出问题时降掉到二十多,每台是独立控制的。但鼓风机是一起的。电压500KW*10台发电机供全厂。 故障时电压不低于390V。另外有三菱的变频没有出现这个问题。可能是干扰吧,不知有没有什么产品可以抗干扰

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师